油浸式变压器漏油是运作中普遍的常见故障之一。油浸式变压器的漏油不但环境污染,危害油浸式变压器的一切正常运作,比较严重时还会继续造成油浸式变压器的火灾事故和发生爆炸。因而,大家必须妥善处理油变式变电器的漏油难题,那麼当油浸式变压器漏油时大家应当该怎么办?
一、选择质量高的蝶阀,蝶阀选择ZF80型真空偏心蝶阀。与普通蝶阀相比,真空偏心蝶阀在机械强度、表面光洁度上都有了很大的提高,而且该产品还有一个大的优点,就是与变压器法兰接口处采用了双层密封,这样杜绝了变压器接口处的渗漏油问题。
二、采用电焊堵漏,对于变压器因铸造留下来的气孔、砂眼,焊缝、焊点出现的虚焊、脱焊、裂纹者,可用电焊进行堵漏。在堵焊前应找准渗漏点,渗漏点较小者可直接用电焊将漏点点死;漏点较大者应先填充石棉绳或金属填料,然后在四周堆焊,再采用小焊条大电流快速引弧补焊。
三、规范密封件更换工艺,对于不同型号和不同容量的变压器,无论是采用法兰连接还是螺纹连接,更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹,将密封件清洗干净后,在密封件两面涂上密封胶(一般采用609高分子液态密封胶),待密封胶干燥一段时间溶剂挥发后,将法兰、螺丝连接紧固。
四、选择材质良好的密封件,变压器检修及处理渗漏时,应选择耐高温、耐油性能良好的密封件。国内变压器行业常用的密封材料为丁腈橡胶,其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易变形。一般情况应选择邵氏硬度在70~80之间的丁腈橡胶。
五、漏油发生后可以用快速密封堵漏胶棒堵漏,此方法用于变压器微小渗漏、滴漏情况,对变压器散热器管壁较薄,以及不适宜用电焊堵漏方法处理的渗漏点可采取此方法堵漏。使用堵漏胶棒堵漏时,必须彻底清除堵漏部位的油污、漆皮、氧化物,使金属露出本色。然后按配比调好堵漏胶,对渗漏部位进行堵漏,直至不漏为止。
上述方法是针对油浸式变压器漏油问题,实际上,油浸式变压器在运行时,可以密切关注油浸式变压器的运行状态,防止油浸式变压器漏油。